找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 有货 线报 好价
查看: 89|回复: 6

有没有电工师傅看下是不是漏电吗

[复制链接]

152

主题

116

回帖

167

积分

新手上路

积分
167
发表于 2026-8-20 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式





如图,厨房插座分区空开夜里跳闸,早上做饭发现没电!
看复位键已经弹出,按下复位键,然后往上推空开,推不上去,推上去就下来,并且复位键弹出,把所有插座电器都拔了,还是这种情况,什么原因?是有线路漏电吗?怎么测是哪个漏电?漏电是不是某个线路没绝缘好?
早上为了把洗碗机的插头,把洗碗机进水管口给搞断了~之前装的时候管子短,硬拽断了,洗碗机买来5年没用几次,要不要给卖了,估计500卖不了……
房子才住了6年,各种问题出来了,上次漏水,后排查是卫生间渗水,又重新堵漏缝,这又跳闸……
师傅们,所以是不是哪儿漏电?要把所有插座都拆下来看看吗?有没有可能水龙头下面的净水器插座受潮了?
家里也有万用表可以测火线或者零线漏电?最简单就是换个空开

36

主题

242

回帖

152

积分

新手上路

积分
152
发表于 2026-8-20 09:07 | 显示全部楼层
也有可能是 坏了,拆开把线脱开,看看能不能推上去

0

主题

5

回帖

13

积分

新手上路

积分
13
发表于 2026-8-20 09:10 | 显示全部楼层
排除空气开关有没有问题,另只有万用表,断开空气开关,拔掉所有插座用电器,用20MΩ档测量零地,火地、零火间的阻值,至少大于0.5MΩ以上吧···
怀疑插座进水,把插座拆开用吹风机冷风慢慢吹干,如果水进线管,就要晾干很多天才可以···

3

主题

108

回帖

75

积分

新手上路

积分
75
发表于 2026-8-20 09:12 | 显示全部楼层
所有电器拔掉,再推,推不上就是插座短路,推上就是电器有问题

2

主题

39

回帖

52

积分

新手上路

积分
52
发表于 2026-8-20 09:17 | 显示全部楼层
3楼正解

100

主题

298

回帖

158

积分

新手上路

积分
158
发表于 2026-8-20 09:17 | 显示全部楼层
spfei2026-8-20 09:17所有电器拔掉,再推,推不上就是插座短路,推上就是电器有问题你这不对,所有电器拔掉,也还是有可能墙里线路有漏电,所以只有把漏保下端线拆下再试才对

100

主题

298

回帖

158

积分

新手上路

积分
158
发表于 2026-8-20 09:18 | 显示全部楼层
换个空开 我的都换了2个了